技术服务
装配式建筑钢筋套筒灌浆接头型式检验

 2017-10-23      浏览(6934

1、 进厂(场)检验

1)套筒:依据JG/T 398,检验外观质量、标识和尺寸偏差

2)灌浆料:依据JG/T 408,检验灌浆料拌合物的流动度、泌水率、抗压强度和竖向膨胀率等

3)灌浆套筒接头试件:依据JGJ 355-2015,取三根对中接头试件做单向拉伸试验

2、 工艺检验:依据JGJ 355-2015JGJ 107-2016,取三根对中接头试件和一组40×40×160mm灌浆料试块,测量屈服强度、抗拉强度、残余变形和28d试块抗压强度

3、 型式检验:依据JGJ 355-2015JGJ 107-2016,现场监督制取三根原材、三根偏置接头试件、九根对中接头试件和三组40×40×160mm灌浆料试块,进行偏置单向拉伸、对中单向拉伸、高应力反复拉压、大变形反复拉压试验

 

联系电话:15261459832、(025)85408697

联系人:付文强

 

上一篇:建筑物防雷装置检测
下一篇:信息与智能建筑工程质量检测

【打印】    【收藏】    【推荐】    【关闭】
 
 
进入编辑状态